首頁 |
|
混凝土的麻面的產生及預防
剪力墻模板拆除后,混凝土表面因缺少灰漿造成有小坑洼、麻點,表面粗糙不平整,但未發現鋼筋外露,這種情況稱之為“麻面”。
分析其產生的原因主要有以下幾點:
(1)模板面層粗糙不平以及殘留的水泥漿等垃圾未及時清掃干凈,未按規定要求提前拆除模板,致使混凝土的面層被粘壞;
(2)模板未澆水濕潤或濕潤不夠;
(3)剪力墻模板合模前,模板面層未及時涂刷脫模劑,使得混凝土面層與模板面層出現粘結而造成麻面現象;
(4)混凝土振搗不實,氣泡未排出。
針對上述四點,結合本項目分析混凝土麻面產生的原因:
首先是施工班組不認真,未貫徹技術交底及施工方案中提出的工序要求。其次就是管理人員過程控制不到位。
防治措施:
項目部要求嚴格貫徹落實三檢制度。施工前必須確保模板面層清掃干凈,面層不得粘有任何垃圾雜物。澆筑混凝土之前,安排專人對模板進行充分的澆水濕潤,板縫采用雙面膠帶進行封堵,選用長期有效的模板脫模劑進行涂刷,涂刷時做到均勻有效,嚴禁漏刷;澆筑混凝土時應振搗密實,充分排除氣泡。在完成上述施工要求的情況下,局部個別部位仍存在麻面問題的,應在出現問題的部位充分澆水濕潤后,用原配比混凝土修補麻面并抹光,一次處理到位。防治措施落實到位,混凝土“麻面”有所改觀。