橋梁工程鉆孔樁、承臺、橋墩這三個最重要的部分。本次主講承臺:
一、基坑開挖
承臺基坑采用人工配合挖掘機放坡開挖,人工清底、鑿除樁頭。基坑開挖時,開挖線外設置20cm高擋水臺,防止地表水流入基坑內部??觾仍O置集水井及排水溝。(本標準適用于普通基坑,特殊基坑開完按相應專項方案施工)
承臺基坑圍護采用圍欄全封閉,掛密目網,設開口及步梯臺階(含扶手)。步梯采用組裝式,定制加工,帶扶手,扶手采用紅白漆涂刷,可周轉使用。
二、鋼筋加工安裝
鋼筋在鋼筋加工場集中加工制作,平板車運到現場,基底檢查合格后,精確放樣定位,現場綁扎。為保證承臺骨架整體剛度,需設定位支撐。
大體積混凝土施工,在鋼筋加工安裝時按設計要求埋設冷卻管。
墩身預埋筋采用定位卡具安裝。
三、混凝土澆筑及養護
模板應滿足結構強度、剛度、穩定性要求。采用定型鋼模板,加固牢靠。普通承臺砼澆筑采用溜槽入模;混凝土運輸車無法直達送料口時,可采用汽車泵澆筑混凝土。混凝土分層澆筑,采用插入式振動棒振搗密實。
大體積混凝土首個澆筑體應進行工藝試驗,對初期施工的結構體進行重點溫度監測。溫度監測系統宜具備自動采集、自動記錄功能。
為防止混凝土表面產生裂紋,混凝土澆筑完成后進行二次收光,土工布覆蓋并按要求灑水養護。
標準養護試件:每拌制100盤且不超過100m3的同一工程部位的混凝土取樣不得少于1次,每次取樣至少留置1組試件。
四、預留預埋
承臺需要預埋沉降觀測標,在對角方向各埋設一枚;承臺接地鋼筋為單獨設置,環向將每根樁基接地鋼筋串聯起來(樁基接地鋼筋要求明顯標識),連接采用“L”型鋼筋焊接,焊接長度不小于10cm單面焊。鋼筋采用直徑16mm的光圓鋼筋,從承臺引出至墩身內。
五、管理要點
嚴格按照審批確定的施工方案、技術交底執行,按照職責分工實施管理。
基坑開挖:測量組放樣,現場技術人員進行開挖交底;
樁頭鑿除:現場技術人員測量高程,進行鑿除標高交底,混凝土強度達到規范要求后開始鑿除;
鋼筋施工:現場技術或安質人員進行鋼筋加工過程中檢查,現場安裝檢驗合格后向監理報驗,現場主要檢查鋼筋數量、間距、保護層、預埋筋及綜合接地等;
模板安裝:現場技術或安質人員檢查模板的尺寸、高程及結構穩定性;
承臺澆筑:現場試驗人員進行混凝土性能指標檢測及試件制作,現場技術人員旁站指導澆筑;
承臺養護:現場技術或安質人員進行檢查,養護前三天每天兩次檢查養護情況。